|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
256 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21328) 雷保護の接地
あおやん
21/8/23(月) 18:25
21330) Re:雷保護の接地
ひろちゃん
21/8/24(火) 20:24
21332) Re:雷保護の接地
あおやん
21/8/25(水) 18:58
21328) 雷保護の接地
あおやん
- 21/8/23(月) 18:25 -
いつも勉強させていただきありがたく思います。
今回は題に関して、接地に鋼管杭を使った例がある方がいましたら
気を付けるべきことなどご教授いただけないかと思いました。
基本的な構造体(鉄骨など)を接地極として使用した考え方と変わらないのでしょうか?
(大地との抵抗値2オーム以下など)
よろしければ知識を共有いただけたら幸いです。
引用あり
パスワード
21330) Re:雷保護の接地
ひろちゃん
- 21/8/24(火) 20:24 -
雷保護の接地の場合は、
JIS規格の接地システムとして規定されています。
A型接地極(棒状、板状)
B型接地極(環状接地極)
構造体基礎接地極(鉄筋コンクリート基礎を使用、その他金属製下地構造物)
網状接地極(メッシュ接地)
と規定されているので鋼管杭でもいいと思いますが、
設計図と違う施工をするなら
確認申請したところに聞いて、変更申請が必要とか聞かないとだめですよ。
確認申請の変更は、費用が掛かりますから軽微変更で図面修正させてくれるかな?
引用あり
パスワード
21332) Re:雷保護の接地
あおやん
- 21/8/25(水) 18:58 -
やはり、JIS規格に則るとしか言えないですよね…
ありがとうございます。
抵抗値守れば使えると判断しようと思います。
ちなみに、確認申請以外にも何か申請で問題などはあるのでしょうか。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
256 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free