|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
253 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21336) 管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/5(日) 16:00
21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
21/9/6(月) 14:53
21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/6(月) 15:16
21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/7(火) 8:59
21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
21/9/7(火) 9:15
21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/7(火) 9:20
21349) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/7(火) 16:59
21351) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
21/9/9(木) 17:09
21358) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
21/9/10(金) 9:48
21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
- 21/9/6(月) 14:53 -
まずは、既存の配管の抵抗計算をしてください。
推測ですが、何十年か使用していたならば管内も
スケールなどで、汚れていると思われますので
抵抗値を2〜3割程度余分に見込む(あくまで想定です。)
冷温水の出入り口に圧力計があれば差圧を読んで、
メーカーデータを参考にすれば経年による抵抗値の
増大を予測できるかもしれないです。
それを参考にポンプ並列運転の合成性能曲線と合わせたらどうでしょうか
引用あり
パスワード
21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
- 21/9/6(月) 15:16 -
ありがとうございます。確認してみます。
引用あり
パスワード
21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
- 21/9/7(火) 8:59 -
GGさん、確認をさせて下さい。以前の質問の時に、「定格で1台分の抵抗計算」とのお話があったかと思います。今回の場合、冷温水の水量が、チラー1台当たり517L/分、管路のサイズは、各チラーへの分岐部で65A、合流部で125Aですが、125Aの管路の部分も517L/分での抵抗計算をすれば良いのですよね?
引用あり
パスワード
21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
- 21/9/7(火) 9:15 -
言葉だけでは、分かり難いのですが、125Aの部分の
計算は、3台分でする必要があると思います。
1台分 517L/m 65A 95mmAq/m 2.3m/s
普通配管を設計する場合 30〜40mmAq/m 1.5m/s以下程度と
すると思いますが、メーカーが決めたことなのですが、
少し管径が細いように思います。
いずれにしても文面だけではわかりずらいので、
フローシートでもアップしていただければ、分かりやすいのですが?
引用あり
パスワード
21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
- 21/9/7(火) 9:20 -
GGさま、承知致しました。追ってフロー図を送付致します。仰せように65Aでは細いと、小生も思っていました。メーカーの仕様書通りのサイズです。
引用あり
パスワード
21349) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
- 21/9/7(火) 16:59 -
GG様、ご依頼の件、系統図を作成しましたので、添付致します。系統図を作成している時に思ったのが、125Aの部分については2台,3台分の水量で抵抗計算をしないと駄目との事でしたが、ポンプの並列設置の場合、水量は2倍,3倍にはならないとの事でしたので、結局の所この部分の水量は、どの様な数字を用いれば良いのでしょうか?すみません、質問ばかりで。(泣)
【1(3).jpg : 72.3KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 1(3).jpg
・サイズ
: 72.3KB
21351) Re:管路の抵抗曲線の描き方
GG
- 21/9/9(木) 17:09 -
せっかく書いたもらったフローシートですが、あまり鮮明でないので、
大体しか分かりません。
流量もそうですが、既存の機器が、要求している冷水量、温水量から
逆に必要水量をチェックしてみたらどうですか
熱源の改修みたいですが、既存のシステムに2次ポンプは、
ないのですか
2次ポンプがあれば、2次ポンプ(並列or直列 運転)と改修ポンプとの直列運転になりますね
更新予定のメーカーはどこか分かりませんが、マイコンと連動して
台数制御、インバーター制御を行うと思いますので、必要水量を確認の上
予定メーカーの技術の方と相談してみたらどうですか
ここのボードでは、直接話をする事も出来ませんし間違ったことを伝えて
迷惑を掛けてもいけないので、その様にされた方がいいと思います。
あまり力になれなくて申し訳ありません。
引用あり
パスワード
21358) Re:管路の抵抗曲線の描き方
かっちゃん
- 21/9/10(金) 9:48 -
GG様 ありがとうございました。メーカー担当者等に相談してみます。今後共、宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
253 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free