| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
248 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21359) エアコンドレン合流配管の末端 三毛猫 21/9/10(金) 11:51

21365) Re:エアコンドレン合流配管の末端 三毛猫 21/9/15(水) 0:02
21369) Re:エアコンドレン合流配管の末端 12BY7A 21/9/17(金) 20:16

21365) Re:エアコンドレン合流配管の末端
 三毛猫  - 21/9/15(水) 0:02 -
  
やはり網はつまりますよね。
アドバイス参考にさせていただきます。
引用あり
パスワード

21369) Re:エアコンドレン合流配管の末端
 12BY7A  - 21/9/17(金) 20:16 -
  
こんばんは 職場で写真整理終わって帰るところです。

エアコンドレンを集合させる場合、間接排水みたいに開放したいところですが難しいので一番低い合流点のさらに下に枝を出して前澤ならMVCAを付けています。末端を切って土に垂らすのであればウォーターベスト。雨水排水側溝等につなぐのであれば50まで太くしてLBSを付けています。MVCAではなくアレスターも有りかと思います。
室内に行く前に外で垂らしたいと考えています。防虫網をつけるなら、絶対に円錐型ですが高いですね。ウォーターベストと比較して安い方って考えでも良いかもしれません。虫が入らない間接排水の良い合流の継手あれば良いのですが。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
248 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free