21367) 制御線の電線管サイズ
 カオソーイ  - 21/9/16(木) 18:09 -
  
エアコンの制御線の電線管サイズについて。

屋外露出で厚鋼電線管を使用しようと思うと茶本(建築設備設計基準)の表ではEM-CEE 1.25sq-2Cの場合、G22となっています。
備考をみると「配管の断面積の20%以下の場合」とあり、計算すると確かに20%以内に収まっているようです。(全部は確認していませんが・・。)

ここで疑問なのですが、この表において配管断面積の20%以下としている根拠はなんでしょうか?仮にEM-CEE 1.25sq-2Cを2本収めたい場合、同様に配管断面積の20%以下となるように電線管を選定すればよいのでしょうか?
引用あり
パスワード

21368) Re:制御線の電線管サイズ
 デンスイ  - 21/9/17(金) 11:16 -
  
お尋ねのケースの電流や長さなどがわかりませんが

電線管工事をする目的のひとつに、後のメンテナンスを
容易にする事も重要なことだと思います。

このケースで2本収めた場合、収まるのは可能でしょうが
果たして、後にケーブルの入替が必要になった時にどうなのか?

また、管の収容率はケースバイケースで必要な条件を満たせば
最大48%も認められています。(うろ覚えですが・・・)

ご参考になれば幸いです。
引用あり
パスワード

21372) Re:制御線の電線管サイズ
 笛吹童子  - 21/9/18(土) 11:17 -
  
内線規程には、電線管とそれに入線できる絶縁電線数とが載った幾つかの表があります。
これは、通線や線の引替えが容易にできる範囲を示したものと考えられます。
この表の備考欄には、次のような注釈があります。
「本表は、実験と経験に基ずき決定したものである。」
内線規程には、他にも、入線する電線の断面積の総和が、管の断面積の32%以下、48%以下とするべき規定があります。
これらも備考欄の注釈によるものと、推察します。
引用あり
パスワード

21377) Re:制御線の電線管サイズ
 カオソーイ  - 21/9/21(火) 16:37 -
  
笛吹童子様

お返事遅れました。

>「本表は、実験と経験に基ずき決定したものである。」

内線規程が手元にないのが申し訳ないですが上記の注釈があるということは理解しました。内線規程に記載してあるのであればそれ自体が有力な根拠になりますし、「入線や引替えが容易にできるため」という理由や「実験と経験に基づき決定した」という過程にも特段、異論はありません。

>内線規程には、他にも、入線する電線の断面積の総和が、管の断面積の32%以下、48%以下とするべき規定があります。

これらの数値も把握はしておりました。(おぼろげながらですが。)
ただ今回、疑問だったのは茶本にはそれ以外に「制御、通信用ケーブルを電線管に収める場合20%や25%」という数値が用いられていたため、同様に何か根拠があるのかなと思った次第です。(電線ではなくケーブルだからかなという推測はしております。)

内線規程のように実験と経験に基づき決定、でもいいのですが何か根拠があるのであれば基本的には素直に従おうと思っています。茶本では原則、という含みを持たせた書き方がしてあるため、従わなければいけない明確な理由がないのであれば少し位サイズが外れてもいいかなぁ等と思い(わるい心が働き・・。)投稿させて頂きました。

あまり拘るつもりはないのですが、もし何かご存じでしたら引き続き情報をお待ちしたいと思います。

PS
まとめてのレスで失礼しますがデンスイ様もありがとうございました。
引用あり
パスワード

21381) Re:制御線の電線管サイズ
 笛吹童子  - 21/9/22(水) 12:18 -
  
カオソーイ様
ご返信、了解しました。
小生に、前述以上の情報はありません。
よしなにご判断を・・・。

笛吹童子
引用あり
パスワード

21404) Re:制御線の電線管サイズ
 道草  - 21/9/30(木) 16:40 -
  
久しぶりにココ来た、電気工事屋です。
電気の話題が有りましたので。。。

皆さんもご理解なされておられるように、内線規程によるものから派生しています。
ただ、内線規程に書かれている物は、電線(基本的に IV電線)と、それを保護する電線管 についての記載です。
ケーブルやケーブル保護管に関する物では有りません。

20%が良いのか、38%が良いのか? それは、ぶっちゃけた ところ、各社の基準です。
60%だから、違法とか違反 という事では有りません。

また、屋外だから厚鋼電線管 という考え方も一概には言えません。
ねじ部やから腐食し、ねじなしの方が堅牢という実験結果も出ています。

電線と違い、ケーブルは外装で保護されていますから、機械的損傷を受けない様な場所であれば、ケーブル保護管(電線管)に収めなくとも良いのです。

ただ、建築設備設計基準を守らなければならず、且つそれに20%以下とする様に記載されているのであれば、その指示には従わなければならないでしょうね。
ちなみに、EM-CEE 1.25sq-2c x2本 許容占積率20%の場合、G-36 となります。
ふと〜〜(笑)
引用あり
パスワード