|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
244 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21378) ブレーカーの相間バリアに関し
青緑バックパッカー
21/9/21(火) 17:52
21386) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
21/9/24(金) 12:27
21386) Re:ブレーカーの相間バリアに関し
モモパパがんばれ
- 21/9/24(金) 12:27 -
ブレーカー上部にアークガスを排出する排気口があります。
短絡にアークが発生しますので、そのアークによる
相間短絡を防ぐため相間バリアを取り付けます。
ブレーカー上下2段配置する際には、メーカー指定の
取付位置が決められていますので、取扱説明書を確認ください。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
244 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free