| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
244 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21388) 外調機の外気負荷計算 そう 21/9/25(土) 18:24
21401) Re:外調機の外気負荷計算 ヴァルさん 21/9/28(火) 22:56
21402) Re:外調機の外気負荷計算 管理人(Yoh) 21/9/30(木) 13:48

21388) 外調機の外気負荷計算
 そう  - 21/9/25(土) 18:24 -
  
外調機の外気負荷計算で教えて頂きたいです。

0.33×風量m3/h×比エンタルピー差(kj/kg)×=外気負荷
という感じで求められると思うのですが
外気負荷の単位はwになるのですか??
比エンタルピーkj/kgなのでkjなのかとか思ってました。
引用あり
パスワード

21401) Re:外調機の外気負荷計算
 ヴァルさん  - 21/9/28(火) 22:56 -
  
外気負荷はエネルギー量なのでJで良いのですが、実用上はWとするほうが都合が良いのでWになる計算式「0.33×風量m3/h×比エンタルピー差(kj/kg)×=外気負荷(W)」が便利に使われています。

計算式の単位を正しく置けばWになることが分かっていただけると思います。
・風量をA、比エンタルピー差を凾とします。するとコメ主様の計算式は
0.33×A(m3/h)×凾(kJ/kg)=0.33・A・凾((m3・kJ)/(h・kg))となります。

ここで0.33は「風量を質量として扱うための空気の密度:1.2m3/kg」と「JをWhとして扱うための1WあたりのkJ:3.6kJ/Wh」を割り算した結果の係数ですので、先程の計算式の0.33は次の単位を持つことになります。
0.33=1.2(kg/m3)÷3.6(kJ/Wh)=0.33((kg・Wh)/(m3・kJ))

コメ主様の計算式の0.33のとこに単位を入れると、
0.33((kg・Wh)/(m3・kJ))×A(m3/h)×凾(kJ/kg)=0.33・A・凾(W)
となります。
引用あり
パスワード

21402) Re:外調機の外気負荷計算
 管理人(Yoh)  - 21/9/30(木) 13:48 -
  
> そう さん

レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。

(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
244 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free