21398) 漏電管理に関し 青緑バックパッカー 21/9/28(火) 10:50

21399) Re:漏電管理に関し kojima 21/9/28(火) 18:00
21408) Re:漏電管理に関し 青緑バックパッカー 21/10/1(金) 19:16

21399) Re:漏電管理に関し
 kojima  - 21/9/28(火) 18:00 -
  
何をもって漏電と判定されているのか 分かりませんが
漏洩電流は、単純に絶縁抵抗だけで決まるものではありません。

対地静電容量の影響が大きい。
高調波発生機器の影響が大きい。
LEDは蛍光灯より漏洩電流が大きい。

以下、参考まで

蛍光灯をLEDに取替をしたら漏洩電流が増加した
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q12150925512

漏れ電流には種類がある
https://shimatake-web.com/leak-current-ior-ioc/

インバータ運転時の漏れ電流
https://cyclo.shi.co.jp/newsmail/201109.html

I0・I0r・I0cとは?
https://memo-labo.com/leak.php
引用あり
パスワード

21408) Re:漏電管理に関し
 青緑バックパッカー  - 21/10/1(金) 19:16 -
  
Kojima様

ご回答頂きありがとうございます。
漏電にも種類が有るのを理解しました。
Io,Ior,Iocが有り
Ior : 感電及び抵抗による発熱の危険が有る。
Ioc : 高調波が多くなり、振動による発熱及び機器の誤動作の原因になる。

漏電管理の手法ですが
IoだけでなくIorも測定を実施し、
毎年記録を取り、
Iorが多い場合:ケーブル又は接続の確認又はケーブル引き直し。
Iocが多い場合:漏電警報、漏電ブレーカー等の誤動作が無いか確認をし
        問題が無ければ様子を見る。

以上のイメージでおります。
どうでしょうか。
引用あり
パスワード