|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
229 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21451) 屋内消火栓と連結送水管の兼用について
たくわん
21/11/16(火) 16:44
21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
たくわん
21/11/18(木) 9:09
21458) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
管理人(Yoh)
21/11/18(木) 18:41
21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
たくわん
- 21/11/18(木) 9:09 -
>屋内消火ポンプの揚程と連結送水管の送水口圧力は、同時に動作した場合は、どちらか圧力が高い方となります。
>直列にならない限り、揚程は加算されません。
>系統としては、屋内消火栓ポンプと連結送水管の送水口圧力は並列となります。
masaさん回答頂きありがとうございます。
ポンプメーカーにも問い合わせて上記のような回答を頂きました。
参考にさせて頂き消防に行こうと思います。
引用あり
パスワード
21458) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
管理人(Yoh)
- 21/11/18(木) 18:41 -
全文の引用は禁止です。
書き込む前に「利用時のルール」を必ず読んでください。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
229 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free