21625) 小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/21(木) 11:43
21629) Re:小口径桝の口径と深さについて
裕次郎
22/4/21(木) 17:59
21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/22(金) 8:59
21629) Re:小口径桝の口径と深さについて
裕次郎
- 22/4/21(木) 17:59 -
点検できる深さが小口径桝は1.5mまでと聞いたことがあります。
1.5mを超えると何かあっても掘り返すことになるようです。
根切も矢板で土留めなど出てきますので。
深さ2mでも出来なくはありませんがドロップ桝に限られると思います。
公売をきつくして浅い桝にするとか、いろいろ方法はあります。
斜面など、まともな勾配で設計すると桝だらけになるか、深くなりすぎますからね。
役所の単価表も小口径桝は1.5mまでですね。
引用あり
パスワード
21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
てんさん
- 22/4/22(金) 8:59 -
回答ありがとうございます。
点検に関係しているのですね。でも、深くてもライトやカメラを使用すれば
深くても問題ないような・・・。
自治体ごとの基準がまちまちで差が福岡県朝倉市ではφ150は深さ800mmまでと
されているし、東京ではφ150は深さ1200mmまでとバラバラなのが気になります。
今度、役所にも聞いてみようと思います。
ありがとうございました。