|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
184 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21625) 小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/21(木) 11:43
21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
てんさん
22/4/22(金) 8:59
21631) Re:小口径桝の口径と深さについて
てんさん
- 22/4/22(金) 8:59 -
回答ありがとうございます。
点検に関係しているのですね。でも、深くてもライトやカメラを使用すれば
深くても問題ないような・・・。
自治体ごとの基準がまちまちで差が福岡県朝倉市ではφ150は深さ800mmまでと
されているし、東京ではφ150は深さ1200mmまでとバラバラなのが気になります。
今度、役所にも聞いてみようと思います。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
184 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free