21638) 屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/26(火) 22:11
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
22/4/28(木) 20:57
21647) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
22/4/29(金) 16:11
21642) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
12BY7A
- 22/4/28(木) 20:57 -
こんばんは 自宅よりです。
どのような配置かわかりませんが、開口から半径2mの半球状に炎が出た場合、避難階段にかからなければ良いと考えますので、その半球に入る部分を耐火壁とすることで逃げられるのではないでしょうか。うだつのような構造でもありだと思います。
使えるかどうかは不明ですが。
ご検討ください。
引用あり
パスワード
21647) Re:屋外避難階段から2m未満の開口部制限
八女茶
- 22/4/29(金) 16:11 -
アドバイスありがとうございます。
検討してみます。
引用あり