| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
179 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21657) PQ曲線図が解りません。 grunmpa55 22/5/14(土) 0:01

21660) Re:PQ曲線図が解りません。 masa 22/5/17(火) 23:07
21664) Re:PQ曲線図が解りません。 おばじょー 22/5/18(水) 1:47
21671) Re:PQ曲線図が解りません。 grunmpa55 22/5/21(土) 23:18
21672) Re:PQ曲線図が解りません。 masa 22/5/22(日) 8:16

21660) Re:PQ曲線図が解りません。
 masa E-MAIL  - 22/5/17(火) 23:07 -
  
こちらを見ましたか?

https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/kanki_kiso2.pdf

このPDFを見ると、送風機のP-Q線図が右肩下がりになっており、ダクトの抵抗曲線が風量に対して右肩上がりになっている事がわかると思います。

設計するダクト径とダクト長さ(直管長+局部損失の直管相当長)によるダクトの抵抗曲線と送風機のP-Q曲線の交差する点が送風機の動作点となり、送風機静圧と風量が読み取れます。
必要な送風量以上の風量であれば、設計風量を満たせる送風機となります。
引用あり
パスワード

21664) Re:PQ曲線図が解りません。
 おばじょー  - 22/5/18(水) 1:47 -
  
このPDFを読んで彼は質問してきたと思うんですけど、以前新卒さんに同じことを聞かれて他の人がもっと分かりやすい資料を検索して持ってきた記憶があるんですよ。
それを今探しておりました。。。
引用あり
パスワード

21671) Re:PQ曲線図が解りません。
 grunmpa55  - 22/5/21(土) 23:18 -
  
>こちらを見ましたか?
>
>https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/FREE_PARTS/kanki_kiso2.pdf
>
>このPDFを見ると、送風機のP-Q線図が右肩下がりになっており、ダクトの抵抗曲線が風量に対して右肩上がりになっている事がわかると思います。
>
>設計するダクト径とダクト長さ(直管長+局部損失の直管相当長)によるダクトの抵抗曲線と送風機のP-Q曲線の交差する点が送風機の動作点となり、送風機静圧と風量が読み取れます。
>必要な送風量以上の風量であれば、設計風量を満たせる送風機となります。

皆さん色々どうもありがとうございます。
算式まで示して頂きまして。
実は自分が何が解らないかが解りましたのでお知らせします。
>こちらを見ましたか?
見ました、この三菱の説明書きのP35(右下頁)なんですが、
この青線、赤線を見るに、
風量120の時静圧50、風量60の時静圧20、と読めるのですが、
私の理解としては風量と静圧は反比例するのではないかと?
風量が大きいと静圧も大きい、と言うのが理解出来ないです。
この辺りに私の考え違いがあるのではないかと?
何かありましたら再投稿頂けると幸いです。
引用あり
パスワード

21672) Re:PQ曲線図が解りません。
 masa E-MAIL  - 22/5/22(日) 8:16 -
  
右下の書き込みが意味するのは、パイプ長さ20mの抵抗曲線(抵抗曲線なので、風量が増えると抵抗が増えます)で当該機種の運転曲線が交差する点は、弱運転(24時間換気と記載されている曲線)で60m3/h(18Pa)、強運転(50Hzの場合は点線)で120m3/h(52Pa)と言う事です。
弱運転と、強運転ではファンの回転数が違いますから、動作点が違います。
ファンとしては、運転曲線は右肩下がりですから、風量が増えると静圧は下がります。
ダクト系の抵抗は、風量が増えると必要静圧が上がる右肩上がりです。
したがって、運転曲線と抵抗曲線の交点があり、そこが運転点となります。
同一ダクト系では、風量が上がると抵抗が増えるので、必要静圧は大きくなります。
送風機の場合は、風量が上がると静圧が下がります。
説明されている送風機では、弱運転と強運転が切り替えられるので、運転曲線が二つあるので、動作点がそれぞれ存在する事になります。
同一のファンでも回転数が異なるので、ファンの風量と静圧の組み合わせも2種類ある事になります。
運転状態が異なる場合は、送風量と静圧の組み合わせが違っていても矛盾しません。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
179 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free