21692) 大浴場の外気給気ダクトの材質について ロール 22/6/8(水) 8:37

21699) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について masa 22/6/10(金) 0:50
21703) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について ロール 22/6/10(金) 10:19

21699) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 masa E-MAIL  - 22/6/10(金) 0:50 -
  
硫黄泉と言う事は、硫化水素ガスなどの発生も考えられるのでは無いでしょうか?
排気量が500m3/hなので、そこら辺は大丈夫なのかもしれませんが。
給気ダクト及び制気口は、浴室の天井内にあるんですよね?
給気ダクトの内部は大丈夫かもしれませんが、外部は錆びる可能性があるんじゃないですか?
風量が500m3/hなので、円形ダクトとしても250φで大丈夫なはずです。
塩ビ管の250φを使用すればコスト的にそれほど高くはならないと思います。
ファンは、浴室外にあるならば、耐湿仕様程度で大丈夫かもしれません。
浴室天井内に設置してある場合は、塩ビファンの方が無難かもしれません。
引用あり
パスワード

21703) Re:大浴場の外気給気ダクトの材質について
 ロール  - 22/6/10(金) 10:19 -
  
ご教示ありがとうございます。
硫化水素ガスなどの発生はあります。
浴室の天井内に給気ダクトがありますので、安全側をみて塩ビ管、塩ビファンにすることが良さそうですね。
分かりやすいご説明をありがとうございます。よく理解できました。