|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
170 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21704) エアコン配線について
arare
22/6/13(月) 22:01
21709) Re:エアコン配線について
arare
22/6/14(火) 20:15
21719) Re:エアコン配線について
烈空座
22/6/17(金) 12:09
21709) Re:エアコン配線について
arare
- 22/6/14(火) 20:15 -
烈空座さん
レスありがとうございます。
私の経験上VVFケーブルもしくはCVでの配線の経験しかなく、現地確認の際 ???になってしまいました。
VCTでの配線はよくあるものでしょうか?
お忙しいところ申し訳ありませんがまたご教示よろしくお願いします。
引用あり
パスワード
21719) Re:エアコン配線について
烈空座
- 22/6/17(金) 12:09 -
CVV、CVSで行うことが多いです。
手配までお願いした場合に職人さんがVCTFやVCTを持ってくる場合があります。
その他についてはすでに解決しているようなので、これだけ回答です。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
170 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free