21704) エアコン配線について arare 22/6/13(月) 22:01

21712) Re:エアコン配線について きりん 22/6/15(水) 7:21
21713) Re:エアコン配線について デンスイ 22/6/15(水) 7:49
21714) Re:エアコン配線について きりん 22/6/15(水) 7:53
21717) 表皮効果 銀河 22/6/16(木) 6:15
21718) Re:表皮効果 きりん 22/6/16(木) 7:14

21712) Re:エアコン配線について
 きりん  - 22/6/15(水) 7:21 -
  
デンスイ先生 コメントありがとうございました。

本題から外れますが、少し教えてください。

昔に電気の点検をしてみる方に聞いたのですが、(電線の単線と撚線の違いは何ですか?)

単線は直径、撚線は表面積が許容量に影響する。電気は表面に流れる傾向があるから、2.0o×3(VVF)と2.0㎟×3(VCTF)だとVCTFの方が安全だな!

先生、正解ですか?
引用あり
パスワード

21713) Re:エアコン配線について
 デンスイ  - 22/6/15(水) 7:49 -
  
ブッブーーーー

VVFケーブルは2。0mmだと、面積は3.14mm2 です。

従って、通常はVCT3.5mm2 と同等になります。

後、VCTFの耐圧はAC300Vですし、これはコードであって
ケーブルではないので、固定は出来ません。
結構VCTFケーブルなんて言い方をするので紛らわしいですね。
引用あり
パスワード

21714) Re:エアコン配線について
 きりん  - 22/6/15(水) 7:53 -
  
ありがとうございました。

わかりましたニコニコ
引用あり
パスワード

21717) 表皮効果
 銀河  - 22/6/16(木) 6:15 -
  
>単線は直径、撚線は表面積が許容量に影響する。
>電気は表面に流れる傾向があるから
これは表皮効果と呼ばれる現象で、電流は表面付近を流れやすい
という現象です。ただし、細い電線やケーブルでは問題になりません。
周波数も商用の60z程度では問題になりません。断面積も200q程度にならないと
問題になりません。送電線や大容量の銅帯では効果が確認できるでしょうが
直径が数mmでは問題にならないでしょう。太い電線で150Sqで1%の
抵抗増加となる程度の効果です。
理論として表皮効果は正しいのですが、適用は太い導体だけでしょう。
引用あり
パスワード

21718) Re:表皮効果
 きりん  - 22/6/16(木) 7:14 -
  
ウーン〜!

なるほどです。

やはり奥が深いんですね。

勉強になります。ありがとうございます。
引用あり
パスワード