| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
162 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→

21727) マルチエアコンの室内機について かずのり 22/6/28(火) 21:46

21730) Re:マルチエアコンの室内機について lan 22/7/1(金) 14:44
21731) Re:マルチエアコンの室内機について かずのり 22/7/2(土) 11:42

21730) Re:マルチエアコンの室内機について
 lan  - 22/7/1(金) 14:44 -
  
水漏れの原因により対応が異なりますが…

@ドレンポンプ異常による一時的な水漏れ→エラー停止
A冷凍サイクル不具合による室内機熱交凍結など
Bドレンパン汚れなどによる排水不良
Cその他etc

@が原因の場合、エラー発生の室内機のみ停止させれば運転再開できそうなものですが、
停止中であっても冷媒を流す制御があり、少量ですがドレンが発生します。
このため冷媒系統全体を一斉停止させている可能性があるかと思います。

本当に緊急対応が必要であればドレンパンのドレンキャップから
水抜きをしてから(フロートが作動しない状態で)水漏れ室内機だけを運転禁止にすればサービスマンが来るまでの時間が稼げます。

A〜Cはサービスマン頼りでしょうか。
まずはメーカーサービスへ相談してはいかがですか?
引用あり
パスワード

21731) Re:マルチエアコンの室内機について
 かずのり  - 22/7/2(土) 11:42 -
  
皆様はアドバイスありがとうございました。
室外機一台、室内機三台の日立製まで確認しました。
室内機のドレン詰まりもありそうですね。
マルチは室内機1つくらい壊れても使えるように何か機能があると良いですね。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
162 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free