21910) 厨房排気ファンの設置位置について
masa
22/11/17(木) 11:09
21911) Re:厨房排気ファンの設置位置について
Takezo
22/11/18(金) 8:25
21912) Re:厨房排気ファンの設置位置について
masa
22/11/18(金) 9:42
21911) Re:厨房排気ファンの設置位置について
Takezo
- 22/11/18(金) 8:25 -
ダクトが伸びた分の機外静圧をきちんと見込んでいれば、ファンを地上面に設置しても大丈夫だと思います。
排気をファン直ぐに出すのではなく、例えば屋根の上までダクトで立上げた上で排気するような臭気対策はした方が良いかと。
天井内が多少余裕あるのであれば、ファンを複数に分けて設置するのも考えてみてはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード
21912) Re:厨房排気ファンの設置位置について
masa
- 22/11/18(金) 9:42 -
ご回答ありがとうございます。
ファンを多数設置というのは考えておりませんでした。
参考にさせて頂きます。
引用あり