| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
121 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→

21918) 地下電気室の換気量 やまぐち 22/11/20(日) 11:29

21926) Re:地下電気室の換気量 谷やん 22/11/22(火) 21:22

21926) Re:地下電気室の換気量
 谷やん  - 22/11/22(火) 21:22 -
  
汚染源がなく法的に問題なければ換気無し、です。
保守の人員や作業時間は知れてますので外気不要。
将来工事など長時間作業中はドア解放で対応。
通路部の空気が汚染されていない前提ですが。

過去ログ見ましたが1回換気等の考察もありました。

疑問の着眼点や考察は良い処をついていると思います。
ただ残念ですが「地下、5回換気が基準」は見当違いです。
部屋用途、保健空調、産業空調がヒントの一つです。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
121 / 373 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free