| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
122 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→

21918) 地下電気室の換気量 やまぐち 22/11/20(日) 11:29

21934) Re:地下電気室の換気量 施主の施設管理担当 22/11/25(金) 9:39

21934) Re:地下電気室の換気量
 施主の施設管理担当  - 22/11/25(金) 9:39 -
  
私は設計や施工者ではなく施主側の電気・空調担当の施設管理者です
3000kVAなので高圧変電設備、安全側に見て力率は0.9、需要率を0.7、トップランナー変圧器として損失1.2%、だと実負荷は3000×0.9×0.7×0.012=22.68kWです
圧縮機3台の90kWPAC1台だと、INV付き圧縮機しか稼働しない低負荷運転となります

また換気は機械室としてminに考えるのが妥当だと思います
油入変圧器だとガス消火の排出用換気も必要かもしれません
排出用換気設備があるのであれば、塩害の問題が無ければ夏季以外は換気でしのぎたい部屋ですよね
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
122 / 374 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free