|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
104 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
21990) 風除室。空調する?しない?
さました
23/1/22(日) 16:18
21997) Re:風除室。空調する?しない?
さました
23/1/25(水) 19:41
21998) Re:風除室。空調する?しない?
lan
23/1/25(水) 19:56
21997) Re:風除室。空調する?しない?
さました
- 23/1/25(水) 19:41 -
回答ありがとうございます!
風除室でのロスはあるけれど
「ロビーの空調環境を守るために、風除室を空調する」
という考え方ですね。
夏は空調しないと風除室内部が外気より高温になる可能性もありますもんね、、
とは言え、通路機能しかない場合風除室の設計温度は緩めにしたい気持ちですが
やはり、ロビーと同じ設定がいいんでしょうか。
引用あり
パスワード
21998) Re:風除室。空調する?しない?
lan
- 23/1/25(水) 19:56 -
個人的には、
設定温度は成り行きで構わないように思います。
通過するだけの部屋ですから、
ロビーと同温度にする必要はないという考えです。
ペリメーター系統からの分岐ダクト、ってイメージでしょうか。
(その場合レターン経路は検討要)
風除室が大きければ、
単独室内ユニットでもちろんOKです。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
104 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free