21991) 消火水槽への給水方法を教えてください
ひがし
23/1/23(月) 8:24
22010) Re:消火水槽への給水方法を教えてください
たまお
23/1/27(金) 18:22
22037) Re:消火水槽への給水方法を教えてください
ひがし
23/2/2(木) 22:32
22010) Re:消火水槽への給水方法を教えてください
たまお
- 23/1/27(金) 18:22 -
消火水槽の給水の吐水口空間にて飲用系統とクロスコネクションしないようになっていれば配管の方法は特に指定は無いと思います。
受水槽関連の機器が停止しても消火水槽への給水を行いたいのであれば@の方法が有効ですね。
引用あり
パスワード
22037) Re:消火水槽への給水方法を教えてください
ひがし
- 23/2/2(木) 22:32 -
たまおさま
ご教授ありがとうございます。
@であっても縁が切れていればまずは大丈夫なのですね。
受水槽手前からの分岐だと確かに直圧系統になりトラブルにも対応できそうなので、緊急用水栓等の共用系統との兼ね合いも考えながら検討してみたいと思います。
引用あり