|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
93 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22070) 避雷導線の水平部分
grunmpa55
23/3/5(日) 1:53
22085) Re:避雷導線の水平部分
やまだん
23/3/13(月) 12:26
22086) Re:避雷導線の水平部分
管理人(Yoh)
23/3/17(金) 10:32
22070) 避雷導線の水平部分
grunmpa55
- 23/3/5(日) 1:53 -
こんばんは、初心者です。
避雷導線は1本でどのくらいの長さで引き通せるものでしょうか?
建物の壁面は1本で降ろしますが地盤面付近で水平配線があります。
建物直下では接地出来ない為水平で250mぐらいの配線が必要です。
屋外転架(アルミ撚り線)、地中埋設(銅撚り線)で考えていますが、
途中でプルボックス、ハンドホールなどは必要でしょうか?
宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
22085) Re:避雷導線の水平部分
やまだん
- 23/3/13(月) 12:26 -
規模も構造種別もわかりませんが、
構造体接地はできないですかね?
また、設計段階なのか施工段階なのかわかりませんが、
ムラタ電機さんやエースライオンさんのような避雷針屋さんに
検討依頼をしたほうが確実かと思いますがどうでしょう?
引用あり
パスワード
22086) Re:避雷導線の水平部分
管理人(Yoh)
- 23/3/17(金) 10:32 -
> grunmpa55 さん
レスがついていますので、
確認していれば、返信のレスをお願いします。
(返信が無いと、読んでくれたのかどうか分かりませんので・・・
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
93 / 374 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free