|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
95 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22073) ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
23/3/7(火) 19:43
22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
masa
23/3/7(火) 23:45
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
23/3/9(木) 20:09
22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
masa
- 23/3/7(火) 23:45 -
竪穴区画内に制気口が無い、単独階の排気ダクトの通過だけなら、FD(防火ダンパー)の設置で良いと思います。
SFDを使用する場合は、異なる階で煙の伝搬可能な制気口がある場合、異種用途間で煙の伝搬可能な制気口がある場合です。
引用あり
パスワード
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
ichippii
- 23/3/9(木) 20:09 -
参考になりました
ありがとうございます
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
95 / 373 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free