22073) ダクトの竪穴区画貫通について ichippii 23/3/7(火) 19:43 [添付]

22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について masa 23/3/7(火) 23:45
22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について ichippii 23/3/9(木) 20:09

22074) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
 masa E-MAIL  - 23/3/7(火) 23:45 -
  
竪穴区画内に制気口が無い、単独階の排気ダクトの通過だけなら、FD(防火ダンパー)の設置で良いと思います。
SFDを使用する場合は、異なる階で煙の伝搬可能な制気口がある場合、異種用途間で煙の伝搬可能な制気口がある場合です。
引用あり
パスワード

22079) Re:ダクトの竪穴区画貫通について
 ichippii  - 23/3/9(木) 20:09 -
  
参考になりました
ありがとうございます
引用あり
パスワード