|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
137 / 171 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22613) 空調用冷却水系統の圧力上昇
空調の鬼
24/5/28(火) 15:53
22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
24/5/30(木) 7:50
22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
空調の鬼
24/5/30(木) 9:17
22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
24/5/30(木) 10:55
22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
24/6/15(土) 9:24
22618) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
- 24/5/30(木) 7:50 -
開放型の冷却塔にみえるのですが密閉型でしょうか?
冷却塔の下に温度とON OFFがありますがファンの設定でしょうか?
開放型冷却塔なら冷却水管系に安全弁は取り付けません
密閉型ならクッションタンクや膨張塔で代役します
引用あり
パスワード
22619) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
空調の鬼
- 24/5/30(木) 9:17 -
いのさん
回答ありがとうございます。
冷却塔は密閉型です。
ON-OFFはファンと散水ポンプの設定温度です。
やはり、膨張タンクのようなバッファが必要になるのですね。
参考までに、膨張タンクを入れた際の系統を検討してみました。
(前回投稿した図面の誤記修正も含めて)
本来は冷却塔に入る前にタンクを入れたいのですが、スペース的に
冷却塔出側とポンプのサクション側に入れるしかなさそうです。
この系統でも効果はあるでしょうか?
【系統図2.gif : 21.7KB】
引用あり
パスワード
〜添付ファイル〜
・名前
: 系統図2.gif
・サイズ
: 21.7KB
22620) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
- 24/5/30(木) 10:55 -
ファンとポンプのON/OFFですが
逆だと思います
温度が下がればOFF
温度が上がればON
です。
ただし冬季の凍結には注意が必要です
冬季使用しないのなら冷却水を抜くことは可能ですが
冬季も使用するならヒーターを入れるか
凍結防止剤を入れるかです
凍結防止剤を入れる場合は膨張塔も密閉型が必要です
あと余談になりますが20馬力の冷却水配管ですが50A必要だと思います。
引用あり
パスワード
22641) Re:空調用冷却水系統の圧力上昇
いのさん
- 24/6/15(土) 9:24 -
どうなったのか心配しています。
お返事いただけたらありがたいです。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
137 / 171 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free