22654) 同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
電気はからっきし。
24/6/18(火) 11:13
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口...
masa
24/6/18(火) 20:22
22655) Re:同一室内で異なる天井高さの機械式排煙口の設置について
masa
- 24/6/18(火) 20:22 -
高天井部からの排煙口の有効高さは、高天井から800以内ですが、排煙口も天井に完全に埋め込めるわけでは無いので、現実には天井高さの差は750程度にする必要があります。
2550+750=3300程度にするのが安全でしょう。