▼ 22740) 塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/15(日) 18:32

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/20(金) 15:13
22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 モリモリモリ 24/9/20(金) 20:53
22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。 呑兵衛 24/9/21(土) 6:09

22747) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/20(金) 15:13 -
  
塩ビダクトを希望されてるのは安易に考えると大きな事故につながりますよ,経験値ですけど.防火貫通部の仕舞ですけど,FDを取り付け,実感の取り付け.もちろん塩ビではダメですし,まず塩ビダクトは酸排気でしょうか?phはどれくらいのが計画にありますか?自分自身の事故はですけど,ph9.1での計画だったんですが,実感部,棒かダンパーは最終テフロン加工しましたが1年も持たない状態でした.4フロアーでの貫通部で2600万円の積算でも工事依頼があったんですけどふぇふ論で貫通した部分は結℞く人が落ちるほどの大きさでした.酸排気の局所的にスクラバーを設けるほどの大きな規模で再検討してもその装置を必要とのことだったんで,工場ごと引越,工場用地に地上げも承りましたよ.
引用あり
パスワード

22752) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 モリモリモリ  - 24/9/20(金) 20:53 -
  
呑兵衛さま

FDはフッ素コーティングのSUSにしようかと。
貴重な体験ありがとうございます。
また検討します。
引用あり
パスワード

22753) Re:塩ビ製ダクトにしたいです。
 呑兵衛  - 24/9/21(土) 6:09 -
  
おはようございます。母材をSUSにしてなおかつ厚みを2�oしても1年もたないでした.FDの軸受けパッキンにも気をつけてください.
引用あり
パスワード