|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
131 / 188 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22765) 排気ダクトの断熱について
umamen
24/10/4(金) 19:19
22772) Re:排気ダクトの断熱について
umamen
24/10/13(日) 8:33
22773) Re:排気ダクトの断熱について
ガス屋じゃないです
24/10/13(日) 20:41
22774) Re:排気ダクトの断熱について
umamen
24/10/14(月) 19:18
22772) Re:排気ダクトの断熱について
umamen
- 24/10/13(日) 8:33 -
> 天井扇で室内の排気を外部にだすという事であれば
>通常は必要ないのですが、
返信ありがとうございます。
厨房ダクトとは違うものとして考えてもいいということでしょうか?
引用あり
パスワード
22773) Re:排気ダクトの断熱について
ガス屋じゃないです
- 24/10/13(日) 20:41 -
>> 天井扇で室内の排気を外部にだすという事であれば
>>通常は必要ないのですが、
>返信ありがとうございます。
>厨房ダクトとは違うものとして考えてもいいということでしょうか?
厨房ダクトじゃないと思うのですが
天井裏の建築天井材料や天井内で可燃物との
接触が考えられる場合は 断熱が必要に
なると考えてください
消防の見解によってはロックウール
等で 50mmの断熱材を検討する
必要もあります
引用あり
パスワード
22774) Re:排気ダクトの断熱について
umamen
- 24/10/14(月) 19:18 -
> 厨房ダクトじゃないと思うのですが
>天井裏の建築天井材料や天井内で可燃物との
>接触が考えられる場合は 断熱が必要に
>なると考えてください
> 消防の見解によってはロックウール
>等で 50mmの断熱材を検討する
>必要もあります
50mmRWはなかなか大変そうなので、何かに接触しなければ問題無いのかも含めて一度消防の見解を聞いてみます、ありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
131 / 188 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free