| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
119 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→

22766) 標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/6(日) 14:37
22767) Re:標準入力の省エネ計算について デンスイ 24/10/7(月) 6:43
22768) Re:標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/7(月) 8:45
22769) Re:標準入力の省エネ計算について masa 24/10/7(月) 9:10
22770) Re:標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/7(月) 9:29

22766) 標準入力の省エネ計算について
 定年父さん  - 24/10/6(日) 14:37 -
  
現在、とある官庁物件で客先要望で「標準入力法」での事務所建築の省エネ計算を行っています。
その中で給湯設備で単機能(給湯のみ)のFF式石油給湯器を設置するのですが、その熱源効率の計算がいまいち分かりません。
給湯出力46.5
kw、燃料消費量5.3L/H、消費電力120Wなのですが、

熱源効率=定格加熱能力/(定格消費電力)×9760/3600+定格燃料消費量

となっていますが、この計算式に数字を当てはめても、おかしな数字が出てきます。
何か、留意する点はあるのでしょうか?

ご教示お願い致します。
引用あり
パスワード

22767) Re:標準入力の省エネ計算について
 デンスイ  - 24/10/7(月) 6:43 -
  
これが参考になりませんか?

https://www.kenken.go.jp/becc/documents/building/TechnicalRep/b1c5.pdf
引用あり
パスワード

22768) Re:標準入力の省エネ計算について
 定年父さん  - 24/10/7(月) 8:45 -
  
デンスイ様

レスありがとうございます。
参照しました。これだと標準入力マニュアルより詳しく書いてあって、対処できそうです。
来年4月の省エネ法完全改正に伴い、今までは外注していた省エネ計算も、すべて自社で行う事になり、意匠設計専門の自分は四苦八苦しています。

まずは、ありがとうございました。
引用あり
パスワード

22769) Re:標準入力の省エネ計算について
 masa E-MAIL  - 24/10/7(月) 9:10 -
  
定格燃料消費量を一次エネルギー換算する必要があります。
灯油の一次エネルギー換算値:36.7MJ/L、1kJ=0.2778Wh、1MJ=0.2778kWh
5.3L/h→5.3×36.7×0.2778≒54kWh
熱源効率=46.5kWh/((0.12×9760/3600)+54)=46.5/(0.325+54)≒0.855
引用あり
パスワード

22770) Re:標準入力の省エネ計算について
 定年父さん  - 24/10/7(月) 9:29 -
  
masa様

更に詳しいご回答ありがとうございます。
計算まで記載していただき、感謝です。

お二方のお陰で助かりました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
119 / 175 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free