22775) 外調機の空気線図について maiko 24/10/14(月) 21:00

22785) Re:外調機の空気線図について せんじん太郎 24/10/24(木) 11:29
22787) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/25(金) 13:16

22785) Re:外調機の空気線図について
 せんじん太郎  - 24/10/24(木) 11:29 -
  
横から申し訳ございません。
外調機の吹出温度状態ですが、
ごく普通の事務所で、室内負荷は、PACやFCUが取り除くとする場合、
外調機の吹出温度状態は、
室内設定条件と同じ、比エンタルピー(90%RH)で吹出す
とすることは、一般的な考え方でしょうか。
引用あり
パスワード

22787) Re:外調機の空気線図について
 masa E-MAIL  - 24/10/25(金) 13:16 -
  
一般的かどうかはわかりませんが、等エンタルピー吹出の方が室温より低い温度で送風できるので、室温で送風するより状態は良くなります。
絶対湿度は、室内条件より高くなるので、その分の除湿は室内パッケージで行う事となります。
引用あり
パスワード