22906) SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
25/3/28(金) 20:45
22910) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
25/4/2(水) 13:13
22913) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
25/4/2(水) 15:50
22919) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
25/4/4(金) 13:07
22923) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
25/4/5(土) 6:55
22910) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
- 25/4/2(水) 13:13 -
角桝の場合は、配管は側面からしか入りませんから、合流は直角のみとなります。
丸桝も既成桝の場合は、配管接続用の薄い部分は直角方向にしかありませんが、その他の角度も穴あけ出来ないわけではありません。
したがって、45°合流なども可能です。(角桝も配管流入部から十分な距離があれば、45°流入も可能な場合もあります)
引用あり
パスワード
22913) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
- 25/4/2(水) 15:50 -
masa 様
なるほど。良くわかりました。
角桝は主に90度で用いて、丸桝は90度だけでなく45度等も可能とのことですが、同じ90度どうしですと、どちらを選択すべきなのでしょうか?
何か条件や状況によって使い分け等ありますでしょうか。
度々のご質問申し訳ございません。
引用あり
パスワード
22919) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
- 25/4/4(金) 13:07 -
汚水桝の場合は、設計では丸桝を採用する方が多いです。
角桝は、雨水集水用の格子蓋つきタメ桝の場合ですね。
最近は、公共建築でも小口径桝の採用が多いので、汚水桝は丸桝が多いと思います。
引用あり
パスワード
22923) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
- 25/4/5(土) 6:55 -
masa 様
ご回答ありがとうございました。
角桝は汚水桝での使用は少なく、雨水桝での採用が多いんですね。
勉強になりました。色々とお教えいただきありがとうございました。
引用あり