|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
91 / 175 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22906) SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
25/3/28(金) 20:45
22919) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
25/4/4(金) 13:07
22923) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
25/4/5(土) 6:55
22919) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
masa
- 25/4/4(金) 13:07 -
汚水桝の場合は、設計では丸桝を採用する方が多いです。
角桝は、雨水集水用の格子蓋つきタメ桝の場合ですね。
最近は、公共建築でも小口径桝の採用が多いので、汚水桝は丸桝が多いと思います。
引用あり
パスワード
22923) Re:SA桝とSB桝並びにSC桝の違いについて
tmo810
- 25/4/5(土) 6:55 -
masa 様
ご回答ありがとうございました。
角桝は汚水桝での使用は少なく、雨水桝での採用が多いんですね。
勉強になりました。色々とお教えいただきありがとうございました。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
91 / 175 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free