22907) ドレン竪管頂部の納まり
LP
25/3/31(月) 16:27
22912) Re:ドレン竪管頂部の納まり
LP
25/4/2(水) 13:38
22920) Re:ドレン竪管頂部の納まり
masa
25/4/4(金) 13:10
22912) Re:ドレン竪管頂部の納まり
LP
- 25/4/2(水) 13:38 -
@masaさま
返信回答ありがとうございます。
いつもあらゆる質問に的確に回答されているmasaさんより回答があり、とても感動しています。(なにせ閲覧歴は10年以上になるのに、初投稿だったので)
竪管末参考に検討します。
ちなみに追加で質問なのですが、トラップは枡接続(雨水含む)されているものとして、エアカットバルブ、ウォーターベストなどどういったものを選定されますか。理由も教えていただけると幸いです。
引用あり
パスワード
22920) Re:ドレン竪管頂部の納まり
masa
- 25/4/4(金) 13:10 -
エアカットバルブやウォーターベストなどのフラップ弁方式の場合は、フラップにゴミが付着して、完全に閉止出来ない事例を現場で見ました。
設計では、ボール式の逆流防止型空調トラップを採用する例が多いです。(空冷ヒートポンプパッケージの場合は、水封型は単独トラップの場合封水切れが起きるため)