|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
81 / 174 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
22954) 【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】
左投げ左打ち
25/4/29(火) 13:32
22955) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺い...
lanlan
25/4/29(火) 15:39
22955) Re:【上司と】空調計画に対するご意見を伺いたい【不一致】
lanlan
- 25/4/29(火) 15:39 -
ショールームのみに処理OAを給気とする計画のようですが、
事務所や会議室など、居室扱いの部屋へ処理OAを直接給気しないのでしょうか?
(新鮮外気導入をどう考えるか?)
また建物全体で空気バランスをとる方針はいいと思うのですが、
事務所等については全熱交等で独立させたほうが、従業員など運用する側は理解しやすいように思います。
(休日出勤や残業時など、事務所だけ使うときなどわかりやすい)
外気処理風量も少なくなり
エアバランスも計画しやすくなると思いますがいかがでしょうか?
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
81 / 174 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free