22956) 冷媒配管 保温材の結露について たね 25/4/30(水) 10:14

22965) Re:冷媒配管 保温材の結露について 烈空座 25/5/1(木) 8:34
22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 9:09
22967) Re:冷媒配管 保温材の結露について 烈空座 25/5/1(木) 15:00
22970) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/1(木) 15:32

22965) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 烈空座  - 25/5/1(木) 8:34 -
  
>夏場冷房運転時にA側はかなり結露していてカビが発生していますが、B側は全く結露していません。
・冷媒流量に差があるため
・天井内温度分布ムラによるもの
でしょうか。

AとBは同型機の系統違いということでしょうか。
そうであれば、結露する側の冷媒封入量が適切でない可能性もあります。
引用あり
パスワード

22966) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 たね  - 25/5/1(木) 9:09 -
  
 烈空座 様

 ご返信ありがとうございます。

 仰る通り、同型機の系統違いと言った認識で御座います。
 こちらの建築設備フォーラムの過去の投稿で天カセエアコンの配管がガス不足で物凄い量の結露が出ていたと言うレスがあり、裂空座様のご意見も同様でしょうか。
 
 結露する側の冷媒封入量が適切でないと言うのは、冷媒ガスの事で合っておりますでしょうか。
 これは多くとも少なくとも、結露する可能性があると言う認識で合っておりますでしょうか?
 よろしくお願い申し上げます。


>>夏場冷房運転時にA側はかなり結露していてカビが発生していますが、B側は全く結露していません。
>・冷媒流量に差があるため
>・天井内温度分布ムラによるもの
>でしょうか。
>
>AとBは同型機の系統違いということでしょうか。
>そうであれば、結露する側の冷媒封入量が適切でない可能性もあります。
引用あり
パスワード

22967) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 烈空座  - 25/5/1(木) 15:00 -
  
その認識です。
冷媒量不足→冷媒ガス圧力低下→表面温度の低下→結露しやすくなる
引用あり
パスワード

22970) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 たね  - 25/5/1(木) 15:32 -
  
>烈空座 様

 回答ありがとうございます。
 こちらも併せて確認させて頂きたいと思います。
引用あり
パスワード