| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
80 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→

22956) 冷媒配管 保温材の結露について たね 25/4/30(水) 10:14

22974) Re:冷媒配管 保温材の結露について いのさん 25/5/2(金) 10:55
22977) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/7(水) 14:27

22974) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 いのさん  - 25/5/2(金) 10:55 -
  
7年前の空調機に保温材の厚みが10mmとしか記載がなければ
メーカーにも責任が発生してきます。
どこかに書いてあると思います

室内機リニア膨張弁
ガス管からの結露
以上から
リニア膨張弁の開固着の可能性も出てきます
リニア膨張弁とは室内機の能力調整をするもので
冷媒の循環量を調節しています
必要以上に開いていると冷却器が冷えすぎて
ガス管温度も低下します

もしもリニア膨張弁の不良が原因であれば詳しく調査する必要があります
メーカーにも見てもらったみたいなので
メーカー以上の知識をもった技術者に見てもらう必要があるかもです

4台室内機があるとのこと
4台とも冷房試運転状態、風量最強にして
吸込、吹出の温度を測定してみてください。

もし冷えすぎていると温度差が大きくなります
引用あり
パスワード

22977) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 たね  - 25/5/7(水) 14:27 -
  
>いのさん様

 ご回答ありがとうございます。
 以下、返信いたします。

>7年前の空調機に保温材の厚みが10mmとしか記載がなければ
>メーカーにも責任が発生してきます。
 ⇒10mm「以上」の記載で高温多湿の場合は・・・とあるので、メーカー側の逃げだと感じます。

>4台とも冷房試運転状態、風量最強にして
>吸込、吹出の温度を測定してみてください。
 ⇒今夏、調査時に確認してみたいと思います。

>リニア膨張弁の開固着の可能性
 ⇒すべてのエアコンを見て貰ったわけではないので、今夏、再発するようであれば、こちらも併せて確認してみたいと思います。

 今現在発生している配管については今回、保温補強を行いました。
 またメーカーの言う設定温度の件と併せて今回観察し、それでも改善しない場合は、
膨張弁等エアコンの部材やガス不足等を視野に調査したいと思います。

 
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
80 / 174 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free