| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
91 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 22956) 冷媒配管 保温材の結露について たね 25/4/30(水) 10:14

22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について きりん 25/5/7(水) 7:37
22978) Re:冷媒配管 保温材の結露について たね 25/5/7(水) 14:41

22975) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 きりん  - 25/5/7(水) 7:37 -
  
初めまして!

今回の結露ですが、最初からなのでしょうか?建物の改修等が行われていないのであれば、機器の問題か、建物か判断する材料になると思います。

天井内の露点温度は何度か?

室内機の電子膨張弁のリークが疑われますね。(いのさまと同じ意見です)


D社製品であればリモコンで室内機の液菅とガス菅の温度が見れます。AまたはBを停止して温度を見ればリークは確認できると思います。

頑張って(⌒∇⌒)
引用あり
パスワード

22978) Re:冷媒配管 保温材の結露について
 たね  - 25/5/7(水) 14:41 -
  
>きりん様

 この度は、回答ありがとうございます。

>最初からなのでしょうか?
 築7年ですが、恐らく最初から発生していた物と思われます。
 建物の点検記録では2年次にも発生していたようです。

>天井内の露点温度は何度か?
 常時、エアコンを付けっぱなしなので、明確な露点温度は分かり兼ねますが、施設なので、一般住宅よりも高めで恐らく外気と同じくらいの温湿度と思われます。(冷房運転19℃〜23℃で、天井裏ボード面の温湿度は24℃/70%でした。)

>室内機の電子膨張弁のリークが疑われますね。(いのさまと同じ意見です)
 こちらの線が濃厚のようですかね。
 今回、保温補強やメーカーの言うエアコンの設定温度の改善(26℃〜28℃)を観察し、改善しない場合は膨張弁やガス欠等を検討したいと思います。

>D社製品であれば・・・
 三菱になります。

 以上、よろしくお願い致します。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
91 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free