22998) 消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 13:09
23000) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 14:03
23001) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
masa
25/5/23(金) 14:15
23002) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
25/5/23(金) 18:35
23000) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
- 25/5/23(金) 14:03 -
ご回答ありがとうございます。
予防事務審査Uを確認したのですが「1.6MPa未満で使用が可能」と記載があるのは
第4章 屋内消火栓設備の欄にある「1.6MPa以上となる場合はJIS G 3454とする」と記載がありましたが、そのことになりますでしょうか
引用あり
パスワード
23001) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
masa
- 25/5/23(金) 14:15 -
そのとおりです。
以前VE案で、屋内消火栓と連結送水管の兼用をやめて、屋内消火栓のみJIS G3452とする案が出た事がありました。(連結送水管のみJIS G3454とする)
引用あり
パスワード
23002) Re:消火配管の管種(SGP)の圧力について
ケビン
- 25/5/23(金) 18:35 -
ご回答ありがとうございます
引用あり
パスワード