23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
トルーマン
25/6/13(金) 10:16
23029) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
masa
25/6/19(木) 11:46
23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
トルーマン
25/6/20(金) 16:30
23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第...
masa
25/6/21(土) 8:58
23029) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
masa
- 25/6/19(木) 11:46 -
排煙口の抵抗は加算する必要はありませんでした。
実際は、排煙口の抵抗分が室内正圧の残圧となります。(28.125Pa)
この場合は、防火戸の面積を1.2×2.0=2.4uと仮定した場合の防火戸の開放力=28.125×2.4=67.5N<100N(防火戸の開放力の上限)となり、防火戸の開放力は上限を超えません。
給気口は細かい規定はありませんが、給気能力は規定されています。
給気口の風速は、防火戸開放力の観点から、機械排煙口と同様に風速10m/s以下となります。
引用あり
パスワード
23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
トルーマン
- 25/6/20(金) 16:30 -
回答ありがとうございます。
防火戸の開放力の計算式の根拠が知りたく、何に記載があるでしょうか?自分なりに計算してみたいとおもいます。
引用あり
パスワード
23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
masa
- 25/6/21(土) 8:58 -
扉の開放力は、室内外の圧力差を扉面積に乗じる事によって求められます。
正確には、扉のクローザーによる初期開放力+圧力差による力となります。
BL基準の場合は、35N以下が規定されていますが、メーカーにより異なります。
JIS基準では、50N以下が規定されています。
防火戸等では、20N以下の場合が多いようです。
簡単な解説が以下のリンクにありました。
https://yunotebook.com/kanki-aturyokusa/
参考にしてください。
引用あり
パスワード