| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
75 / 178 ツリー ←次へ | 前へ→

23013) 非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙) トルーマン 25/6/13(金) 10:16

23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... トルーマン 25/6/20(金) 16:30
23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第... masa 25/6/21(土) 8:58

23034) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 トルーマン  - 25/6/20(金) 16:30 -
  
回答ありがとうございます。
防火戸の開放力の計算式の根拠が知りたく、何に記載があるでしょうか?自分なりに計算してみたいとおもいます。
引用あり
パスワード

23035) Re:非常用EV乗降ロビー兼附室の押出排煙(第二種排煙)
 masa E-MAIL  - 25/6/21(土) 8:58 -
  
扉の開放力は、室内外の圧力差を扉面積に乗じる事によって求められます。
正確には、扉のクローザーによる初期開放力+圧力差による力となります。
BL基準の場合は、35N以下が規定されていますが、メーカーにより異なります。
JIS基準では、50N以下が規定されています。
防火戸等では、20N以下の場合が多いようです。

簡単な解説が以下のリンクにありました。

https://yunotebook.com/kanki-aturyokusa/

参考にしてください。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
75 / 178 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free