| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
74 / 190 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23032) 耐震振れ止めと形鋼振れ止め キリン 25/6/20(金) 13:44

23052) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め キリン 25/7/8(火) 12:38
23058) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め キリン 25/7/8(火) 15:32
23078) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め どんちゃん 25/7/22(火) 10:21
23081) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め キリン 25/7/23(水) 12:41

23052) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 キリン  - 25/7/8(火) 12:38 -
  
ありがとうございます。
おなじ意味合いなので どういうことなのか? わからないでおります。
とりあえず 形鋼振れ止めだけしたいと思います。
耐震振れ止めもしたことになるのかな? おなじ意味あいの意味合いが
よくわからないので質問していましたが、形鋼振れ止め仕様にしておきます。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

23058) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 キリン  - 25/7/8(火) 15:32 -
  
竣工検査のときに 形鋼振れ止めは? はいこれでございます!
では耐震振れ止めは? はい それもこれでございます!
・・・ 一緒やないかい!!! とかならないでしょうかね。
〇〇m地点に設ける ではなくて 〇〇m以内おきに設ける との意味合いの微妙な違いも気になります。山笠が終わる前に梅雨が明けたからでしょうか、多少弱気になっていますが、それでも気にせず前を向いてがんばっていきたいと思います。

その都度 事前に施主や官庁に確認するしかないですかね。
もしも どなたかおなじ経験があるかたご教示お願いいたします。
引用あり
パスワード

23078) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 どんちゃん  - 25/7/22(火) 10:21 -
  
ちょっと曖昧なレスをつけてしまいました。ごめんなさい。
形鋼振れ止めと耐震支持は兼用出来ますが、A種以上の耐震支持と同等にした場合のみですね。
標準図の形鋼振れ止めはA種耐震支持とならない支持がありますので。
引用あり
パスワード

23081) Re:耐震振れ止めと形鋼振れ止め
 キリン  - 25/7/23(水) 12:41 -
  
回答ありがとうございます。
今回はB種以下にて 一般吊り支持と同等材料での耐震振れ止め支持として計画しておりますので、形鋼振れ止めと耐震振れ止めは兼用として検討してはいけないということですね。 となるとダクト施工については交互に各12m間隔で(つまり6m毎に耐震振れ止めと形鋼振れ止めを交互にもうける)形鋼振れ止めと耐震振れ止めを設ける必要がありということですね。 ありがとうございます。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
74 / 190 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free