23080) デッキスラブに後施工アンカ− キリン 25/7/23(水) 10:57

23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 21:51
23108) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 22:11

23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 元監理経験者  - 25/8/10(日) 21:51 -
  
遅い書き込みですので、もし読まれたら確認してください。
建物は天高さ8mとのことですが、2階建(それ以上も)の1階(下層階)が施工対象でしょうか?
その場合、2階床がデッキとのことですが、デッキは合成スラブですね。 この場合、私がよく経験したのはJFEのQLデッキでした。

https://jfe-kenzai.co.jp/sbp-data/media/2023/05/deck_catalogue_ql-deck-digest.pdf

後施工アンカーは天吊り用の場合、基本雄ネジアンカーを利用して落下防止を図りました。

設置場所は添付図の様に、打ち込み可能場所(ヘリあき、穿孔深さ(アンカー長さ)が谷部、山部により異なります。 
 
確認することは、合成デッキの製品名によるメーカーHPでの施工要領確認が必要ですし、1.5mピッチにて2か所とありますが、空調機器の吊り下げでは谷部に必要と思いますし、デッキのピッチで調整する必要があります。

竣工図にデッキ割付図がない場合、CADでデッキ図を起こしてその上にアンカーをプロットして施工図を作成すると良いとすると思います。
 くれぐれも、打設場所(ヘリあき確保、ウエブ部への打設禁止)を守ってください。
間違って施工して事故などあった場合、施工者が特定できてしまいますので、作業担当者に十分注意するよう指示してください。アンカー選定では振れ止めは引っ張りだけでなくせん断力も働きます。

https://decks.jfe-kenzai.co.jp/download/doc/sbp-data/asset/file/aap_inflate_anchor.pdf
引用あり
パスワード

23108) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 元監理経験者  - 25/8/10(日) 22:11 -
  
先ほど元記事の内容から合成スラブ出ないかと思ったのですが、工場機械荷重を考量する合成とスラブではなく型枠用デッキではないでしょうか?