23086) 冷媒配管の屋根貫通処置
トレック
25/7/24(木) 21:04
23087) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
masa
25/7/28(月) 13:48
23088) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
トレック
25/7/28(月) 20:26
23087) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
masa
- 25/7/28(月) 13:48 -
延焼のおそれのある部分で無ければ、特に問題は無いと思います。
屋根の下側では、防火区画貫通部の処理は行われていると言う事ですよね?
ハト小屋から出る部分が延焼のおそれのある外壁と解釈される場合は、建築基準法上は配管貫通部の隙間は不燃材料で充填する事になります。
ただし、特定行政庁によっては、当該部分に防火区画貫通工法を要求する場合もあります。
引用あり
パスワード
23088) Re:冷媒配管の屋根貫通処置
トレック
- 25/7/28(月) 20:26 -
コメントありがとうございます。
「屋根の下側」とはハト小屋の内側の床貫通のことでしょうか?
ハト小屋の内側の床貫通処理については、設計者から特に指示がなければ、屋根(屋上の床)は防火区画ではないという認識で、特に埋めていません。
ご指摘にありますように、ハト小屋が延焼のおそれのある部分に掛かっている場合は、確認検査機関に確認するようにしております。
引用あり