| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
67 / 188 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23093) 冷水用クッションタンクの容量算定について KAZUくん 25/7/31(木) 17:24

23095) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/2(土) 15:38
23096) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... GG 25/8/4(月) 12:38
23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/5(火) 5:54
23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... lanlan 25/8/7(木) 8:11
23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/7(木) 11:11

23095) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/2(土) 15:38 -
  
>工場の設備設計施工を担当している設備業者です。
>今回、冷却水設備の設計依頼が有り計画をしています。
>これまでは主に、冷専チラー10HP+クッションタンク1000ℓ程度の仕様で工事をしていました。
>これも前任者からの受継ぎで、タンクの概算容量は100ℓ/HP程度で良いとの事。
>しかし、今回の更新工事では50HPのチラーとなり5000ℓを提案したところ設置場所から
>現況のタンクで良いのではと指摘がありました。
>冷水温度の指定は15℃〜25℃です。20℃設定で±5℃とすれば可能でしょうか。
>クッションタンクは温度安定のためにも余裕を見込むことが良い思います。
>ご教授をお願いします。

単位を修正します。
冷専チラー10HP+クッションタンク1000リットル

タンクの概算容量は100/HP程度

50HPのチラーとなり5000リットルを提案
引用あり
パスワード

23096) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 GG  - 25/8/4(月) 12:38 -
  
配管系の保有水量を計算確認して
使用するメーカーに確認するのが
一番ではないでしょうか
ここで聞いても答えられる
人はいないんじゃないでしょうか
引用あり
パスワード

23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/5(火) 5:54 -
  
某メーカーは1000リットルにてOKとの事でした。
唯、冷却用クッションタンクは概算容量=100リットル/HP程度
は的外れかなと?
再度メーカーに問合せします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 lanlan  - 25/8/7(木) 8:11 -
  
メーカーが定める最小保有水量(系内配管水量+タンク水量)は、チラー本体保護のために必要な水量ですが、
(あるメーカー説明ではサーモOFF、→再起動時に何分間か連続運転するために必要な水量)

提示された1000Lはこの水量のことでしょうか?
(それともシステム図+諸条件を提示しての回答?)

システムとしてはタンク位置(設置目的)や2次ポンプ有無、
冷却負荷の変動幅や供給温度範囲などを考慮して決定されると思います。

詳細な条件はわかりませんが、
供給温度範囲(15℃〜25℃)がそれほどシビアでないようですので、
メーカーが言っている1000Lもそう的外れでもないように感じます。
引用あり
パスワード

23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/7(木) 11:11 -
  
確かに、温度精度は低いので何かマイナス要因が加わっても
問題ないのかと思います。
メーカーとはメールでのやり取りのみでした。
再度、対面で協議いたします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
67 / 188 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free