| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
61 / 182 ツリー ←次へ | 前へ→

23093) 冷水用クッションタンクの容量算定について KAZUくん 25/7/31(木) 17:24

23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/5(火) 5:54
23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... lanlan 25/8/7(木) 8:11
23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定につい... KAZUくん 25/8/7(木) 11:11

23097) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/5(火) 5:54 -
  
某メーカーは1000リットルにてOKとの事でした。
唯、冷却用クッションタンクは概算容量=100リットル/HP程度
は的外れかなと?
再度メーカーに問合せします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

23098) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 lanlan  - 25/8/7(木) 8:11 -
  
メーカーが定める最小保有水量(系内配管水量+タンク水量)は、チラー本体保護のために必要な水量ですが、
(あるメーカー説明ではサーモOFF、→再起動時に何分間か連続運転するために必要な水量)

提示された1000Lはこの水量のことでしょうか?
(それともシステム図+諸条件を提示しての回答?)

システムとしてはタンク位置(設置目的)や2次ポンプ有無、
冷却負荷の変動幅や供給温度範囲などを考慮して決定されると思います。

詳細な条件はわかりませんが、
供給温度範囲(15℃〜25℃)がそれほどシビアでないようですので、
メーカーが言っている1000Lもそう的外れでもないように感じます。
引用あり
パスワード

23099) Re:冷水用クッションタンクの容量算定について
 KAZUくん  - 25/8/7(木) 11:11 -
  
確かに、温度精度は低いので何かマイナス要因が加わっても
問題ないのかと思います。
メーカーとはメールでのやり取りのみでした。
再度、対面で協議いたします。
ありがとうございました。
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
61 / 182 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free