23100) 在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/8(金) 8:24

23103) Re:在室者から蒸発する水分量について masa 25/8/8(金) 19:50
23104) Re:在室者から蒸発する水分量について えりまき 25/8/9(土) 8:52

23103) Re:在室者から蒸発する水分量について
 masa E-MAIL  - 25/8/8(金) 19:50 -
  
空調計算で用いる水の蒸発潜熱は2500J/gとしています。(0℃基準)
したがって、例としてあげられている、工場軽作業の場合の潜熱負荷から、蒸発水分量を算出する場合は、106W→106J/sから、1時間当たりで換算すると以下になります。

106J/s×3600s/h÷2500J/g=152.64g/h

一人当たり、152.64g/hとなります。
引用あり
パスワード

23104) Re:在室者から蒸発する水分量について
 えりまき  - 25/8/9(土) 8:52 -
  
わかりやすく教えていただきありがとうございました。
解決してすっきりしました。