23101) 冷媒配管にメンテバルブ
キリン
25/8/8(金) 14:49
23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
masa
25/8/9(土) 14:08
23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ
キリン
25/8/9(土) 15:59
23105) Re:冷媒配管にメンテバルブ
masa
- 25/8/9(土) 14:08 -
冷媒管用バルブは、メーカー純正品も社外品も存在します。
将来増設用に設置する方法は、メーカーの施工要領にも記載があるので、問題は無いと思います。
移設用にサービスバルブを設置するのも、問題無いでしょう。
通常そのようなサービスバルブを設置しないのは、移設や将来増設を考慮していないからでしょう。
予定が無いのに、不要な部品を設置する必要もありませんし、設置した場合はジョイントの箇所が増えるので、施工不良などのリスクは高まります。
引用あり
パスワード
23106) Re:冷媒配管にメンテバルブ
キリン
- 25/8/9(土) 15:59 -
なるほど。安心しました。
何分心配性なもので。しかし、
この性分が私を守ってきました。
計画をこのまま進めて行きたいと思います。
休み中、ずっと考えたり悩んだりを覚悟してましたが、
よい休みを過ごせそうです。
ありがとうございます。