| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
56 / 186 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23123) 給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について HIRO 25/8/26(火) 14:50

23143) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁... HIRO 25/9/5(金) 13:40
23144) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁... 純ぼう 25/9/5(金) 18:10
23145) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁... HIRO 25/9/6(土) 9:31
23151) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁... GG 25/9/9(火) 11:36

23143) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/9/5(金) 13:40 -
  
返信が遅くなってしまい申し訳ございません。

GGさん返信ありがとうございます。
給湯管内は気泡が発生しますので自動エア抜き弁は必要の認識でした。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード

23144) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 純ぼう  - 25/9/5(金) 18:10 -
  
>給湯管内は気泡が発生しますので自動エア抜き弁は必要の認識でした。

その気泡はお湯を使うたびに給湯栓から抜けると思うのですが、自動エア抜き弁設置の予算を他に回した方が良いのでは?
引用あり
パスワード

23145) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 HIRO  - 25/9/6(土) 9:31 -
  
純ぼう様

返信ありがとうございます。
以前別現場で施主からカラン等からエアーが抜ける際の吹き出しが嫌だと言われたことがある為、ちょっと過敏に考えていたかもしれません。
参考にさせて頂きます。
引用あり
パスワード

23151) Re:給湯循環ポンプ付近に設置するエア抜き弁について
 GG  - 25/9/9(火) 11:36 -
  
時々給湯管内に気泡が発生するという方がいますが、
本当に気泡が発生するのですか
少なくとも給湯管内が、負圧になるという事は、
有りませんし陽圧であれば気泡は出来ないと思いますが
給湯温度60℃ 圧力0.2〜0.3Mpa
循環ポンプにしても貯湯式であろうが循環ポンプによる
給湯管内の流速は、0.3〜0.5m/s位だと思いますが
基本貯湯式であろうと直圧方式であろうと
給水管圧で送りになります
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
56 / 186 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free