|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
55 / 182 ツリー
←次へ
|
前へ→
▼
23125) スプリンクラー用消火水槽内配管について]
YOSHIYOSHI
25/8/28(木) 14:44
23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について...
こてつ
25/9/3(水) 8:38
23139) Re:スプリンクラー用消火水槽内配管について]
こてつ
- 25/9/3(水) 8:38 -
>UVカットテープを施すとかなり難易度必要じゃないですか?
元スレの文章では屋外露出はなく土中埋設では。
屋外露出があるとして、UVカットテープが難しければラッキングでも
>SGP-VSで常に水没してると酸化,錆が発生しませんよね.
接液部は発錆・腐食します。
>コストと,イニシャルで考えるとどっちがいいですか?
水槽内、水中をペトロラタムテープ巻きと防食テープ巻とするほうが高いのでは?
呑兵衛たく様
元スレに代案を書いてあげて下さい。
引用あり
パスワード
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
55 / 182 ツリー
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free