| 会議室へ | 雑談コーナーへ | 建築設備フォーラム |

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は ▼ のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
59 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→

▼ 23128) 学校空調工事における114条区間処置について arare 25/8/30(土) 5:59
23134) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... masa 25/9/2(火) 13:47
23138) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... arare 25/9/2(火) 21:52
23136) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... 裕次郎 25/9/2(火) 21:37

23128) 学校空調工事における114条区間処置について
 arare  - 25/8/30(土) 5:59 -
  
学校の空調工事を行っています。
114条区間の貫通部の処置について廊下側の窓ガラスをアルミパネルに交換し、冷媒およびドレン配管(ACドレン40A)を通した際(別々に)も貫通部の防火処置を行う必要がありますでしょうか?
また、ACドレンについては硬質塩化ビニル管に該当する為、外径61mm以下の場合は貫通部のモルタル等不燃材での埋め込みだけで問題ないでしょうか。
ご教示お願いいたします。
引用あり
パスワード

23134) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 masa E-MAIL  - 25/9/2(火) 13:47 -
  
学校の114条区画の場合は、廊下側の窓、出入口は防火上主要な間仕切りでは無く、開口部として扱われている場合が多いです。
したがって、当該窓が開口部の場合は、防火上主要な間仕切りでは無いので、区画貫通処理は不要となります。
天井裏(小屋裏)の防火上主要な間仕切りのみ、配管・ダクトの区画貫通処理が必要となります。(大臣認定工法又は、告示適合(給水管・排水管))
引用あり
パスワード

23136) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 裕次郎  - 25/9/2(火) 21:37 -
  
学校であれば、廊下と部屋の間で廊下面に露出のものであれば、
区画貫通は一般的にはありません。
廊下天井内と、部屋天井内の場合は114条区画ですね。

一般的にはと書いたのは、給食室や避難階段など、区画された
部分での露出貫通に関しては、区画貫通処理が必要になります。
避難階段にダクトを抜くことは今まで経験上無いですが、
配管は時々あります。
そのときは区画貫通処理を前提にしないとダメですね。
給食室も廊下との間に防火シャッターなどありますので。
区画があります。

ACドレンが露出でそのまま廊下へ出る場合は区画処理は不要ですね。
大口径でも、露出であればOKです。

工事と言うことは設計監理などいると思いますが。。。
聞いちゃって問題無いですよ。
引用あり
パスワード

23138) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 arare  - 25/9/2(火) 21:52 -
  
masa様
裕次郎様
お忙しい中ありがとうございます。
モヤモヤしてたものがスッキリしました!
ありがとうございました!
引用あり
パスワード

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
59 / 185 ツリー ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free