▼ 23128) 学校空調工事における114条区間処置について arare 25/8/30(土) 5:59

23136) Re:学校空調工事における114条区間処置につ... 裕次郎 25/9/2(火) 21:37

23136) Re:学校空調工事における114条区間処置について
 裕次郎  - 25/9/2(火) 21:37 -
  
学校であれば、廊下と部屋の間で廊下面に露出のものであれば、
区画貫通は一般的にはありません。
廊下天井内と、部屋天井内の場合は114条区画ですね。

一般的にはと書いたのは、給食室や避難階段など、区画された
部分での露出貫通に関しては、区画貫通処理が必要になります。
避難階段にダクトを抜くことは今まで経験上無いですが、
配管は時々あります。
そのときは区画貫通処理を前提にしないとダメですね。
給食室も廊下との間に防火シャッターなどありますので。
区画があります。

ACドレンが露出でそのまま廊下へ出る場合は区画処理は不要ですね。
大口径でも、露出であればOKです。

工事と言うことは設計監理などいると思いますが。。。
聞いちゃって問題無いですよ。